На производстве паяльники. При понижении напряжения и стабилизации тока (как у нас в описании принципа действия п.2) получается, что при неизменном сопротивлении будет снижаться потребляемая мощность. Это значит что паяльники будут недогреваться. Так ли это? Если не так, то почему?
Если питающая сеть имеет напряжение выше 222В, это избыточное напряжение. Нормализатор снижает его до уровня 210В, что соответствует нижнему уровню напряжения по ГОСТ 32144-2013, плюс 2В запаса. При этом всё, в том числе паяльное оборудование, должно работать штатно. Единственным изменением может быть увеличение времени первоначального прогрева, но пренебрежимо незначительно. Положительным эффектом является весьма значительное увеличение ресурса электрооборудования. Для потребителей с омической нагрузкой, как в данном случае, не менее чем в 2 раза.